Diskussjoni dwar l-applikazzjoni ta 'lampi ta' emerġenza tan-nar fil-bini

Sors: Netwerk Dinji tas-Sigurtà taċ-Ċina

Dawl ta 'emerġenza tan-nar huwa parti importanti mill-bini ta' komponenti u aċċessorji tal-protezzjoni min-nar, inklużi dwal ta 'emerġenza tan-nar u dwal ta' sinjali ta 'emerġenza tan-nar, magħrufa wkoll bħala dwal ta' emerġenza tan-nar u sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni.Il-funzjoni ewlenija tagħha hija li tiżgura l-evakwazzjoni sikura tal-persunal, il-persistenza tax-xogħol f'postijiet speċjali u operazzjonijiet ta 'tifi tan-nar u salvataġġ meta s-sistema tad-dawl normali ma tistax tibqa' tipprovdi dawl f'każ ta 'nar.Ir-rekwiżit bażiku huwa li n-nies fil-bini jistgħu faċilment jidentifikaw il-post tal-ħruġ ta 'emerġenza u r-rotta ta' evakwazzjoni speċifikata bl-għajnuna ta 'ċertu illuminanza irrispettivament minn kwalunkwe parti pubblika.

Numru kbir ta 'każijiet tan-nar juru li minħabba l-issettjar mhux raġonevoli ta' faċilitajiet ta 'evakwazzjoni tas-sigurtà jew evakwazzjoni fqira f'bini pubbliku, il-persunal ma jistax isib jew jidentifika b'mod korrett il-post tal-ħruġ ta' emerġenza fin-nar, li hija waħda mill-kawżi ewlenin tal-massa inċidenti tan-nirien tal-mewt u korrimenti.Għalhekk, għandna nagħtu importanza kbira lil jekk il-lampi ta 'emerġenza tan-nar jistgħux ikollhom ir-rwol dovut tagħhom fin-nar.Flimkien mal-prattika ta 'ħafna snin ta' xogħol u skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-kodiċi għad-disinn tal-protezzjoni min-nar tal-bini (GB50016-2006) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-kodiċi tal-kostruzzjoni), l-awtur jitkellem dwar l-opinjonijiet tiegħu stess dwar l-applikazzjoni ta ' lampi ta' emerġenza tan-nar fil-bini.

1、 Issettjar firxa ta 'fanali ta' emerġenza tan-nar.

L-Artikolu 11.3.1 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-partijiet li ġejjin ta 'bini ċivili, fabbriki u mħażen tal-klassi C ħlief bini residenzjali għandhom ikunu mgħammra b'lampi tad-dawl ta' emerġenza tan-nar:

1. Taraġ magħluq, taraġ kontra d-duħħan u l-kamra ta 'quddiem tiegħu, kamra ta' quddiem tal-kamra tal-liftijiet tan-nar jew kamra ta 'quddiem kondiviża;
2. Kamra tal-kontroll tan-nar, kamra tal-pompa tan-nar, kamra tal-ġeneratur ipprovduta minnha nfisha, kamra tad-distribuzzjoni tal-enerġija, kamra tal-kontroll tad-duħħan u kamra tal-egżost tad-duħħan u kmamar oħra li għad iridu jaħdmu b'mod normali f'każ ta 'nar;
3. Awditorju, sala tal-wirjiet, sala tan-negozju, sala b'ħafna funzjonijiet u ristorant b'żona ta 'kostruzzjoni ta' aktar minn 400m2, u studio b'erja ta 'kostruzzjoni ta' aktar minn 200m2;
4. Bini taħt l-art u semi-taħt l-art jew kmamar ta 'attività pubblika fil-kantini u semi-kantini b'erja ta' kostruzzjoni ta 'aktar minn 300m2;
5. Passaġġi ta' evakwazzjoni f'bini pubbliku.

L-Artikolu 11.3.4 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li bini pubbliku, impjanti għoljin (imħażen) u impjanti tal-klassi A, B u C għandhom ikunu mgħammra b'sinjali ħfief ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni tul il-passaġġi ta 'evakwazzjoni u ħruġ ta' emerġenza u direttament fuq il-bibien ta 'evakwazzjoni f' postijiet densament popolati.

L-Artikolu 11.3.5 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-bini jew il-postijiet li ġejjin għandhom jiġu pprovduti b'sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni ħafifa jew sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni ta 'ħażna ħafifa li jistgħu jżommu kontinwità viżiva fuq l-art tal-passaġġi ta' evakwazzjoni u rotot ta 'evakwazzjoni prinċipali:

1. Bini tal-wirjiet b'erja totali ta 'kostruzzjoni ta' aktar minn 8000m2;
2. Ħwienet fuq l-art b'erja totali ta 'kostruzzjoni ta' aktar minn 5000m2;
3. Ħwienet taħt l-art u semi taħt l-art b'erja totali ta 'kostruzzjoni ta' aktar minn 500m2;
4. Postijiet ta' divertiment, screening u divertiment tal-kanzunetti u żfin;
5. Ċinemas u teatri b'aktar minn 1500 siġġu u gymnasiums, awditorji jew awditorji b'aktar minn 3000 siġġu.

Il-kodiċi tal-bini jelenka l-issettjar tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar bħala kapitolu separat għal speċifikazzjoni komprensiva.Meta mqabbel mal-kodiċi oriġinali għad-disinn tal-protezzjoni min-nar tal-bini (gbj16-87), jespandi b'mod sinifikanti l-ambitu tal-issettjar tal-lampi tal-emerġenza tan-nar u jenfasizza l-issettjar obbligatorju tal-lampi li jimmarkaw l-emerġenza tan-nar.Per eżempju, huwa stipulat li lampi ta 'emerġenza tan-nar għandhom jiġu stabbiliti fil-partijiet speċifikati ta' bini ċivili ordinarju (ħlief bini residenzjali) u impjant (maħżen), bini pubbliku, impjant għoli (maħżen) Ħlief għall-klassi D u E, il- passaġġi ta 'evakwazzjoni, ħruġ ta' emerġenza, bibien ta 'evakwazzjoni u partijiet oħra ta' l-impjant għandhom ikunu ssettjati b'sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni ħfief, u l-bini b'ċerta skala bħal bini pubbliku, ħwienet taħt l-art (semi taħt l-art) u postijiet ta 'divertiment u divertiment tal-kanzunetti u żfin. għandhom jiġu miżjuda b'dawl ta' l-art jew sinjali ta' indikazzjoni ta' evakwazzjoni tal-ħażna tad-dawl.

Madankollu, fil-preżent, ħafna unitajiet tad-disinn ma jifhmux l-ispeċifikazzjoni biżżejjed, jimplimentaw l-istandard laxly, u jnaqqsu d-disinn standard mingħajr awtorizzazzjoni.Ħafna drabi jagħtu attenzjoni biss għad-disinn ta 'lampi ta' emerġenza tan-nar f'postijiet b'popolazzjoni densa u bini pubbliku kbir.Għal impjanti industrijali b'ħafna sulari (imħażen) u bini pubbliku ordinarju, il-lampi ta 'emerġenza tan-nar mhumiex iddisinjati, speċjalment għaż-żieda ta' dwal ta 'l-art jew sinjali ta' indikazzjoni ta 'evakwazzjoni tal-ħażna tad-dawl, li ma jistgħux jiġu implimentati b'mod strett.Jaħsbu li ma jimpurtax jekk humiex stabbiliti jew le.Meta tirrevedi d-disinn tal-protezzjoni min-nar, il-persunal tal-kostruzzjoni u r-reviżjoni ta 'xi istituzzjonijiet ta' superviżjoni tal-protezzjoni min-nar naqsu milli jikkontrollaw b'mod strett minħabba nuqqas ta 'ftehim fil-fehim u d-differenza fil-fehim tal-ispeċifikazzjoni, li jirriżulta f'falliment jew iffissar inadegwat tal-lampi ta' emerġenza tan-nar f'ħafna proġetti, li jirriżultaw fil-"konġenitali" nar periklu moħbi tal-proġett.

Għalhekk, l-unità tad-disinn u l-organizzazzjoni tas-superviżjoni tan-nar għandhom jagħtu importanza kbira lid-disinn tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar, jorganizzaw persunal biex isaħħu l-istudju u l-fehim tal-ispeċifikazzjonijiet, isaħħu l-pubbliċità u l-implimentazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet, u jtejbu l-livell teoretiku.Huwa biss meta d-disinn ikun fis-seħħ u l-verifika hija kkontrollata b'mod strett nistgħu niżguraw li l-lampi ta 'emerġenza tan-nar għandhom ir-rwol dovut tagħhom fin-nar.

2、 Mod ta 'provvista ta' enerġija ta 'lampi ta' emerġenza tan-nar.
L-Artikolu 11.1.4 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li * * ċirkwit tal-provvista tal-enerġija għandu jiġi adottat għat-tagħmir elettriku tat-tifi tan-nar.Meta l-produzzjoni u l-elettriku domestiku jinqatgħu, l-elettriku għat-tifi tan-nar xorta għandu jkun garantit.

Fil-preżent, lampi ta 'emerġenza tan-nar ġeneralment jadottaw żewġ modi ta' provvista ta 'enerġija: wieħed huwa t-tip ta' kontroll indipendenti bil-provvista ta 'enerġija tiegħu stess.Jiġifieri, il-provvista tal-enerġija normali hija konnessa miċ-ċirkwit tal-provvista tal-enerġija tad-dawl ordinarju ta '220V, u l-batterija tal-lampa ta' emerġenza hija ċċarġjata f'ħinijiet ordinarji.

Meta l-provvista ta 'enerġija normali tinqata', il-provvista ta 'enerġija standby (batterija) se tforni l-enerġija awtomatikament.Dan it-tip ta 'fanal għandu l-vantaġġi ta' investiment żgħir u installazzjoni konvenjenti;L-ieħor huwa provvista ta 'enerġija ċentralizzata u tip ta' kontroll ċentralizzat.Jiġifieri, m'hemm l-ebda provvista ta 'enerġija indipendenti fil-lampi ta' emerġenza.Meta l-provvista normali tal-enerġija tad-dawl tinqata ', se tkun imħaddma mis-sistema ċentralizzata tal-provvista tal-enerġija.Dan it-tip ta 'fanal huwa konvenjenti għall-ġestjoni ċentralizzata u għandu affidabilità tas-sistema tajba.Meta tagħżel il-mod tal-provvista tal-enerġija tal-lampi tad-dawl ta 'emerġenza, għandu jintgħażel b'mod raġonevoli skont is-sitwazzjoni speċifika.

B'mod ġenerali, għal postijiet żgħar u proġetti ta 'dekorazzjoni sekondarja, jista' jintgħażel it-tip ta 'kontroll indipendenti bil-provvista tal-enerġija tiegħu stess.Għal proġetti ġodda jew proġetti b'kamra tal-kontroll tan-nar, provvista ta 'enerġija ċentralizzata u tip ta' kontroll ċentralizzat għandhom jintgħażlu kemm jista 'jkun.

Fis-superviżjoni u l-ispezzjoni ta 'kuljum, jinstab li huwa komunement użat f'bozoz ta' emerġenza tan-nar ta 'kontroll indipendenti ta' enerġija indipendenti.Kull lampa f'din il-forma għandha numru kbir ta 'komponenti elettroniċi bħal trasformazzjoni tal-vultaġġ, stabbilizzazzjoni tal-vultaġġ, iċċarġjar, inverter u batterija.Il-batterija jeħtieġ li tiġi ċċarġjata u skarikata meta l-lampa ta 'emerġenza tkun qed tintuża, manutenzjoni u ħsara.Pereżempju, id-dawl komuni u l-lampi ta 'emerġenza tan-nar jadottaw l-istess ċirkwit, sabiex il-lampi ta' emerġenza tan-nar spiss ikunu fl-istat ta 'ċarġ u skariku, Jikkawża telf kbir għall-batterija, jaċċellera l-iskrappjar tal-batterija tal-lampa ta' emerġenza, u serjament taffettwa l-ħajja tas-servizz tal-lampa.Matul l-ispezzjoni ta 'xi postijiet, is-superviżuri tan-nar spiss sabu ksur "abitwali" tat-tifi tan-nar li s-sistema tad-dawl ta' emerġenza ma tistax taħdem b'mod normali, li ħafna minnhom huma kkawżati minn falliment taċ-ċirkwit tal-provvista tal-enerġija għal lampi ta 'emerġenza tan-nar.

Għalhekk, meta tirrevedi d-dijagramma elettrika, l-organizzazzjoni tas-superviżjoni tan-nar għandha tagħti attenzjoni kbira jekk iċ-ċirkwit tal-provvista tal-enerġija huwiex adottat għal-lampi ta 'emerġenza tan-nar.

3、 Tqegħid tal-linja u għażla tal-wajer ta 'lampi ta' emerġenza tan-nar.

L-Artikolu 11.1.6 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-linja tad-distribuzzjoni ta 'tagħmir elettriku għat-tifi tan-nar għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' provvista ta 'enerġija kontinwa f'każ ta' nar, u t-tqegħid tagħha għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1. Fil-każ ta 'tqegħid moħbi, għandu jitqiegħed permezz tal-pajp u fl-istruttura mhux kombustibbli, u l-ħxuna tas-saff protettiv m'għandhiex tkun inqas minn 3cm.Fil-każ ta 'tqegħid miftuħ (inkluż it-tqegħid fis-saqaf), għandu jgħaddi minn pajp tal-metall jew trunking tal-metall magħluq, u għandhom jittieħdu miżuri ta' protezzjoni min-nar;
2. Meta jintużaw kejbils ritardanti tal-fjammi jew reżistenti għan-nar, ma jistgħux jittieħdu miżuri ta 'protezzjoni min-nar għat-tqegħid f'bjar tal-kejbils u trinek tal-kejbils;
3. Meta jintużaw kejbils inkombustibbli iżolati minerali, jistgħu jitqiegħdu direttament fil-miftuħ;
4. Għandu jitqiegħed separatament minn linji ta 'distribuzzjoni oħra;Meta titqiegħed fl-istess trinka tal-bir, għandha tkun irranġata fuq iż-żewġ naħat tat-trinka tal-bir rispettivament.

Lampi ta 'emerġenza tan-nar jintużaw ħafna fit-tqassim tal-bini, li bażikament jinvolvi l-partijiet pubbliċi kollha tal-bini.Jekk il-pipeline ma jitqiegħedx f'posthom, huwa faċli ħafna li tikkawża ċirkwit miftuħ, ċirkwit qasir u tnixxija ta 'linji elettriċi fin-nar, li mhux biss se jagħmlu l-lampi ta' emerġenza jkollhom ir-rwol dovut tagħhom, iżda jwasslu wkoll għal diżastri u inċidenti oħra.Il-lampi ta 'emerġenza b'provvista ta' enerġija ċentralizzata għandhom rekwiżiti ogħla fuq il-linja, minħabba li l-provvista ta 'enerġija ta' lampi ta 'emerġenza bħal dawn hija konnessa mil-linja prinċipali tal-bord tad-distribuzzjoni.Sakemm parti waħda tal-linja prinċipali tkun bil-ħsara jew il-lampi huma short circuited, il-lampi ta 'emerġenza kollha fuq il-linja kollha se jiġu mħassra.

Fl-ispezzjoni tan-nar u l-aċċettazzjoni ta 'xi proġetti, ħafna drabi jinstab li meta l-linji tal-lampi ta' emerġenza tan-nar huma moħbija, il-ħxuna tas-saff protettiv ma tistax tissodisfa r-rekwiżiti, ma jittieħdu l-ebda miżuri ta 'prevenzjoni tan-nirien meta jkunu esposti, il-wajers uża wajers miksija ordinarji jew wajers tal-qalba tal-aluminju, u m'hemm l-ebda kamini tal-pajpijiet jew trunking tal-metall magħluq għall-protezzjoni.Anke jekk jittieħdu l-miżuri speċifikati ta 'protezzjoni min-nar, il-pajpijiet, il-kaxex tal-junction u l-konnetturi introdotti fil-lampi ma jistgħux jiġu protetti b'mod effettiv, jew saħansitra esposti għal barra.Xi bozoz ta 'emerġenza tan-nar huma konnessi direttament mas-sokit u l-linja ordinarja tal-lampa tad-dawl wara l-iswiċċ.Dawn il-metodi mhux standard tat-tqegħid tal-linja u l-installazzjoni tal-bozoz huma komuni fil-proġetti ta 'dekorazzjoni u rikostruzzjoni ta' xi postijiet pubbliċi żgħar, u l-ħsara kkawżata minnhom hija wkoll estremament ħażina.

Għalhekk, għandna nirrispettaw b'mod strett l-ispeċifikazzjonijiet u r-regolamenti nazzjonali rilevanti, insaħħu l-protezzjoni u l-għażla tal-wajer tal-linja tad-distribuzzjoni tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar, nixtru u nużaw b'mod strett prodotti, wajers u kejbils li jissodisfaw l-istandards nazzjonali, u nagħmlu xogħol tajjeb f' il-protezzjoni min-nar tal-linja tad-distribuzzjoni.

4、 L-effikaċja u t-tqassim tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar.

L-Artikolu 11.3.2 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-illuminanza tal-lampi tad-dawl ta 'emerġenza tan-nar fil-bini għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
1. L-illuminazzjoni ta 'livell baxx ta' l-art tal-passaġġ ta 'evakwazzjoni m'għandhiex tkun inqas minn 0.5lx;
2. L-illuminazzjoni tal-livell baxx tal-art f'postijiet b'popolazzjoni densa m'għandhiex tkun inqas minn 1LX;
3. L-illuminazzjoni ta 'livell baxx ta' l-art tat-taraġ m'għandhiex tkun inqas minn 5lx;
4. Id-dawl ta 'emerġenza tan-nar tal-kamra tal-kontroll tan-nar, il-kamra tal-pompa tan-nar, il-kamra tal-ġeneratur ipprovduta minnha nfisha, il-kamra tad-distribuzzjoni tal-enerġija, il-kontroll tad-duħħan u l-kamra tal-egżost tad-duħħan u kmamar oħra li għad iridu jaħdmu b'mod normali f'każ ta' nar għandhom xorta jiżguraw l-illuminazzjoni tan-normal dawl.

L-Artikolu 11.3.3 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-lampi ta 'emerġenza tan-nar għandhom ikunu stabbiliti fuq il-parti ta' fuq tal-ħajt, fuq is-saqaf jew fuq il-parti ta 'fuq tal-ħruġ.

L-Artikolu 11.3.4 tar-regolamenti tal-kostruzzjoni jistipula li l-issettjar ta 'sinjali ta' indikazzjoni ta 'evakwazzjoni ħafifa għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:
1. "Ħruġ ta' emerġenza" għandu jintuża bħala sinjal ta' indikazzjoni direttament fuq il-ħruġ ta' emerġenza u l-bieb ta' evakwazzjoni;

2. Is-sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni tad-dawl stabbiliti tul il-passaġġ ta 'evakwazzjoni għandhom ikunu stabbiliti fuq il-ħajt taħt 1m mill-art fil-passaġġ ta' evakwazzjoni u l-kantuniera tagħha, u l-ispazjar tas-sinjali ta 'indikazzjoni ta' evakwazzjoni ħafifa m'għandux ikun akbar minn 20m.Għall-passaġġ tal-borża, m'għandux ikun akbar minn 10m, u fiż-żona tal-kantuniera tal-passaġġ, m'għandux ikun akbar minn 1m.Id-dwal tas-sinjali ta 'emerġenza stabbiliti fuq l-art għandhom jiżguraw angolu tal-vista kontinwu u l-ispazjar m'għandux ikun akbar minn 5m.

Fil-preżent, il-ħames problemi li ġejjin ħafna drabi jidhru fl-effiċjenza u t-tqassim tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar: l-ewwel, il-lampi ta' emerġenza tan-nar għandhom jiġu stabbiliti f'partijiet rilevanti mhumiex issettjati;It-tieni, il-pożizzjoni tal-lampi tad-dawl ta 'emerġenza tan-nar hija baxxa wisq, in-numru huwa insuffiċjenti, u l-illuminazzjoni ma tistax tissodisfa r-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjoni;It-tielet, il-lampi tas-sinjali ta 'emerġenza tan-nar stabbiliti fil-passaġġ ta' evakwazzjoni mhumiex installati fuq il-ħajt taħt 1m, il-pożizzjoni ta 'installazzjoni hija għolja wisq, u l-ispazjar huwa kbir wisq, li jaqbeż l-ispazjar ta' 20m meħtieġ mill-ispeċifikazzjoni, speċjalment fil-passaġġ tal-borża u l-erja tal-kantuniera tal-passaġġ, in-numru ta 'lampi huwa insuffiċjenti u l-ispazjar huwa kbir wisq;Ir-raba ', is-sinjal ta' emerġenza tan-nar jindika d-direzzjoni ħażina u ma jistax jindika b'mod korrett id-direzzjoni ta 'evakwazzjoni;Il-ħames, id-dawl ta 'l-art jew is-sinjali ta' indikazzjoni ta 'evakwazzjoni tal-ħażna tad-dawl m'għandhomx jiġu stabbiliti, jew għalkemm huma stabbiliti, ma jistgħux jiżguraw il-kontinwità viżwali.

Sabiex tiġi evitata l-eżistenza tal-problemi ta 'hawn fuq, l-organizzazzjoni tas-superviżjoni tan-nar għandha ssaħħaħ is-superviżjoni u l-ispezzjoni tas-sit tal-kostruzzjoni, issib problemi fil-ħin u twaqqaf il-kostruzzjoni illegali.Fl-istess ħin, huwa meħtieġ li tiċċekkja b'mod strett l-aċċettazzjoni biex tiżgura li l-effikaċja tal-lampi ta 'emerġenza tan-nar tissodisfa l-istandard u huma rranġati f'posthom.

5、 kwalità tal-prodott tal-lampi ta ' emerġenza tan-nar.
Fl-2007, il-provinċja wettqet superviżjoni u spezzjoni każwali fuq prodotti tat-tifi tan-nar.Intgħażlu total ta '19-il lott ta' prodotti tad-dawl ta 'emerġenza għat-tifi tan-nar, u 4 lottijiet biss ta' prodotti kienu kkwalifikati, u r-rata kwalifikata ta 'kampjunar kienet biss 21%.Ir-riżultati tal-kontroll fuq il-post juru li l-prodotti tad-dawl ta 'emerġenza tan-nar għandhom prinċipalment il-problemi li ġejjin: l-ewwel, l-użu ta' batteriji ma jissodisfax ir-rekwiżiti standard.Pereżempju: batterija taċ-ċomb-aċidu, tlieta mingħajr batteriji jew inkonsistenti mal-batterija ta 'spezzjoni ta' ċertifikazzjoni;It-tieni, il-kapaċità tal-batterija hija baxxa u l-ħin ta 'emerġenza mhuwiex sa standard;It-tielet, iċ-ċirkwiti ta 'skariku eċċessiv u ta' protezzjoni ta 'ċarġ żejda ma jaqdux ir-rwol dovut tagħhom.Dan huwa prinċipalment minħabba li xi manifatturi jimmodifikaw iċ-ċirkwiti ta 'prodotti finalizzati mingħajr permess sabiex inaqqsu l-ispejjeż, u jissimplifikaw jew ma jissettjawx ċirkwiti ta' protezzjoni ta 'skariku u ħlas żejjed;Ir-raba ', il-luminożità tal-wiċċ fl-istat ta' emerġenza ma tistax tissodisfa r-rekwiżiti standard, il-luminożità hija irregolari, u d-distakk huwa kbir wisq.

L-istandards nazzjonali tas-sinjali tas-sigurtà tan-nar gb13495 u l-lampi ta 'emerġenza tan-nar GB17945 għamlu dispożizzjonijiet ċari dwar il-parametri tekniċi, il-prestazzjoni tal-komponenti, l-ispeċifikazzjonijiet u l-mudelli tal-lampi ta' emerġenza tan-nar.Fil-preżent, xi wħud mill-bozoz ta 'emerġenza tan-nar prodotti u mibjugħa fis-suq ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' aċċess għas-suq u ma kisbux ir-rapport ta 'spezzjoni tat-tip nazzjonali korrispondenti.Xi prodotti ma jilħqux l-istandards f'termini ta 'konsistenza tal-prodott u xi prodotti jonqsu milli jgħaddu mit-test tal-prestazzjoni.Xi produtturi illegali, bejjiegħa u anke rapporti ta 'spezzjoni foloz jipproduċu u jbigħu prodotti foloz u shoddy jew prodotti shoddy, li jfixklu serjament is-suq tal-prodotti tan-nar.

Għalhekk, l-organizzazzjoni tas-superviżjoni tan-nar għandha, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi dwar il-protezzjoni min-nar u l-liġi tal-kwalità tal-prodott, issaħħaħ is-superviżjoni u l-ispezzjoni bl-addoċċ tal-kwalità tal-prodott tal-lampi tal-emerġenza tan-nar, tinvestiga bis-serjetà u tittratta l-produzzjoni illegali u l-imġieba tal-bejgħ permezz ta 'spezzjoni każwali tas-suq u spezzjoni fuq il-post, sabiex tippurifika s-suq tal-prodott tan-nar.


Ħin tal-post: Mar-19-2022
Whatsapp
Ibgħat Email